北京哪里治疗白癜风便宜 https://yyk.familydoctor.com.cn/2831/schedule/近期,中国电工技术学会发布团体标准“预制舱式储能电站消防集中监控系统技术规范”。该标准规定了预制舱式储能电站消防集中监控系统架构、功能、接口、性能、检验、验收技术要求,适用于新建、扩建、改建预制舱式磷酸铁锂电池储能电站。
本标准由中国电工技术学会标准工作委员会储能技术工作组归口,起草单位为国网电力科学研究院有限公司、北京南瑞怡和环保科技有限公司、国网综合能源服务集团有限公司、国网浙江省电力有限公司、国网江苏省电力有限公司、中国科学技术大学、中国矿业大学(北京)、北方工业大学、应急管理部天津消防研究所、国安达股份有限公司、北京利达华信电子有限公司。
本标准指出,消防集中监控系统宜由消防集中监控系统主机、消防信息传输控制单元、火灾报警系统组成,可对火灾报警控制器、模拟量变送器、固定式灭火系统等部件进行信号采集、处理,同时下发消防管控指令。
消防集中监控系统主机:能够展示消防集中监控系统的采集数据与报警数据,能把火灾报警信息醒目提示给监控人员。
图1消防集中监控系统架构图
消防信息传输控制单元:在火灾报警控制器加装通信接口卡,将消防设备信息送至消防信息传输控制单元;在受控消防设备上增加压力变送器、水位变送器、电源电压等模拟量变送器,并将模拟量信号作为消防辅助信息,接入消防信息传输控制单元;消防信息传输控制单元通过硬接线与受控消防设备连接,实现远程控制启停,接收动作反馈信号及线路故障信号。
火灾报警系统:包含温度探测器、烟雾探测器、可燃气体(CO或H2)探测器、火灾报警控制器,探测电池预制舱温度、烟雾、可燃气体浓度(CO或H2)等参量变化情况,对蓄电池热失控及火灾做出综合判断,根据既定灭火策略发出联动信号到对应设备,同时可上传火灾报警、故障报警等信号到消防集中监控系统。